某小区二期住宅楼模板工程技术交底 

2011-09-14 11:35 发布

636 0 0
工程名称
                                    **小区二期6#楼
                                    分部工程
                                    基础
                                                    分项工程名称:模板工程
                                                    交底内容
            一、施工准备:
            1材料及主要机具:
            1)木版(厚度为20~50㎜)、定型组合钢模板(长度为600、750、900、1200、1500㎜,宽度为100、150、200、250、300㎜)、阴阳角模、连接角模
            2)方木、木楔、支撑、(木或钢),定型组合钢模板的附件(U形卡、L形插销、3形扣件、蝶形扣件、对拉螺栓、钩头螺栓、紧固螺栓)、铅丝(12号~14号)、隔离剂等。
            3)打眼电钻、搬手、钳子。
            2、作业条件:
            1弹好墙身+50㎝水平线,检查砖墙(或混凝土清)的位置是否符线,办理预检手续。
            2构造柱钢筋绑扎完毕,并办好隐检手续。
            3模板拉杆如需螺栓穿墙,砌砖时应按要求预留螺栓孔洞。
            4检查构造柱内部是否清理干净,包括砖墙舌头灰、钢筋上挂的灰浆及柱根部的落地灰。
            二、操作工艺:
            1工艺流程:
                              支构造柱模板
            准备工作          支圈梁模板             办  预  检
                              至板缝摸板
            2支模前将构造柱、圈梁及板缝处杂物全部清理干净。
            3支模板:
            1)构造柱模板:
            (1)砖混结构的构造柱模板,可采用木模板或定型组合钢模板。可用一般的支模方法。为防止浇筑混凝土时模板膨胀,影响外墙平整,用木模或组合,拉条直径不应小于φ16。拉条穿过砖墙的洞要预留,留洞位置要求距地面30㎝开始,每隔1米以内留一道,洞的平面位置在构造的组合柱,大马牙槎以外一丁头砖处。
            (2)外砖内模结构的组合柱,用角模与大模板连接,在外墙处为防止浇筑混凝土挤胀变形,应进行加固处理,模板贴在外墙面上,然后用拉条拉牢。
            (3)外板内模结构山墙处组合柱,模板采用木模板或组合钢模板,用斜撑支牢。
            (4)跟部应留置清扫口。
            2)圈梁模板:
            (1)圈梁模板可采用木模板或定型组合钢模板上口弹线找平。
            
            