桩基水下混凝土施工的一般要求 钢筋笼就位后,应立即复测桩底沉渣厚度是否符合规范要求,否则须进行二次清孔。应及时安装导管,并在导管上端安装灌注漏斗。应防止导管偏移,以免在灌注过程中,提升导管时挂笼,提拔导管采用钢丝绳配合汽车吊或钻机卷扬机进行操作。 灌注前应先将灌注漏斗润湿,拌制0.1~0.2m3的水泥砂浆,放入料斗底部,以润滑导管。然后再向漏斗内灌注混凝土,打开隔水栓前储料斗内必须有足够的能将导管的底端一次性埋入水下混凝土中1.0m以上深度的混凝土储存量,首批混凝土方量计算公式如下: 桩基水下混凝土施工技术交底.rar 18134a400e58592462b00e81c6fc56ca.rar (22.40 KB) |