后张连续梁施工技术总结 

2011-04-26 08:49 发布

445 0 0
一、工程概况: ××市××立交桥地处××市南北中轴线北段、××路与××路相交处,是一座大型的环圈式与苜蓿叶混合型机非分行、四层全互通式立交桥,由两条主线桥和10条转向匝道桥组成。该桥东西长1120m,南北长780m,建筑最大高度13m,桥梁建筑面积28440m2,立交占地面积192000m2。
  该桥基础为钻孔灌注桩、钢筋混凝土承台,下部结构为独柱墩、单T型墩、双T型墩和一字式轻型桥台,上部结构为先张法预应力混凝土空心板梁、后张法预应力混凝土连续空心板梁、现浇钢筋混凝土异型空心板梁和现浇钢筋混凝土连续弯箱梁。
  南北幅桥跨越××路主线部分分别为(20m+25m+30m+25m+20m)和(25m+30m+25m)的后张预应力连续空心板梁,长大预应力束须一次张拉。我单位在施工技术和质量控制方面精心组织、严格管理,最大限度地减少失误,于××年××月××日至××年××月××日,完成了两联后张连续梁的施工。
  下面就以××主线南幅桥后张法预应力混凝土连续空心板梁为例,对施工过程做一总结。
二、施工方法及要点(一)材料设备及施工程序
  根据设计要求,××路立交桥后张梁采用40#混凝土,预应力钢束采用标准强度为1860MPa的7Φj15.24高强度低松弛钢绞线,其性能符合美国ATSMA416-872270级标准,公称面积7x139.5mm2。预应力孔道为Φ65mm波纹管,锚具采用GVM15-7型锚具,用YCD2000型千斤顶两端同时张拉。
  根据工程的特点和我单位的施工技术状况,采用先穿束后灌注的施工方法,确定了如下施工流程(图一)。
(二)支架及模板
  后张预应力混凝土连续空心板梁采用搭设满堂支架就地灌注法施工,混凝土浇注过程中,支架将承受较大的荷重。为此,搭设支架前,首先要对地基进行处理,然后根据支架的荷载情况预定支架密度,并对支架进行检算。
  施工时,先将支架范围内(桥面宽度两侧各加2m脚手架的宽度)的地面整平压实,然后铺筑20cm厚2∶8灰土,以确保地基有足够的承载能力,避免施工中产生不均匀沉降而影响梁体质量。同时,在灰土顶部设置1.5%的双向横坡,以利地基排水,避免因下雨下雪或其他原因使支架基础浸水而影响其承载力。


  满堂支架采用“碗扣式”支撑体系搭设,支架立杆沿桥梁纵横向各90cm一根,水平横杆60cm一层,组成空间网状结构。对于墩顶两侧各1m范围内的实心梁段,立杆数量增加一倍。为了增加支架的整体稳固性,横向立杆每隔5m加设一道剪刀撑,纵向立杆的剪刀撑则沿线路中线和梁底两侧边线三个断面,在每一跨内全长设置。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
B Color Smilies
快速回复 返回顶部 返回列表