各位帮下忙,有没有做过这样厂房(楼板开很多洞) 

2013-12-15 00:40 发布

331 14 0
B Color Smilies

全部评论14

  • 710vo0qz
    710vo0qz 2013-12-15 00:40:19
    看到楼主传的建筑条件图上,

    圆形的也不是孔啊,

    为什么要在图上标"可不可开孔"的问题呢?

    建筑图上,圆形孔的表示方式也不是那样的,
    那些圆,好象就是设备,
    而不是孔吧??
    不知道,我说的对不对!?

  • m135dv7
    m135dv7 2013-12-15 00:40:19
    厂房的话,这图看不懂.那些圈圈是要开洞还是放设备.开洞的话怎么还有*t,也没有设备地脚.真是业余.

  • 710vo0qz
    710vo0qz 2013-12-15 00:40:20
    再传点图吧,不然帮不了你

  • 2r67ozf
    2r67ozf 2013-12-15 00:40:20
    图中圆圈是要开洞,

  • 5xw5tq6n
    5xw5tq6n 2013-12-15 00:40:20
    根据你提供的平面布置图来看,你所做的厂房比较复杂,中间很多大型设备要穿越楼板,按你提供的图纸看,应沿纵向靠近孔洞边缘布置连续次梁,横向应在靠近孔洞边缘布置二级次梁,梁宽度应结合设备支座情况确定,楼板活荷载取值应考虑设备安装阶段工况,4楼人员的布置概念是对的,但布置的不是很合理,这种楼板结构必须保证设备孔洞周边的安全,尤其是梁要做为设备支座时,请按我说的概念进行布置,设计结果不会有错,我以前做了很多这样大型的工业建筑,其中也有在设备中部带有20吨以上的水平推力结构,若还有什么问题可以用MSN号码于我联系,我的MSN是mayunjun@vip.sina.com,这个也是我的新浪邮箱号码。手机是13602000581。固定电话是022-88155252。
12