热搜
活动
交友
discuz
建筑业界
首页
Portal
建筑人物
社区
BBS
建筑作品
社群
Group
建筑活动
会员日志
Blog
建筑培训
会员相册
Album
设为首页
收藏本站
建筑论坛
建筑圈子
QQ登陆
立即注册
登录
各位帮下忙,有没有做过这样厂房(楼板开很多洞)
2013-12-15 00:40
发布
混凝土结构
版权归 oqu0epo 所有,禁止商业使用。
330
14
0
现在有一个工程,楼板开很多洞.请各位高手帮下忙,怎样布梁才合理,还有板的配筋怎样配好.
小弟第一次做这样工程,麻烦大家指点一下
0
举报
0
oqu0epo
未来城市
高级模式
B
Color
Smilies
发表回复
全部评论
14
zv5vinz
2013-12-15 00:40:15
这是厂房图初步设计图,请各位看下
1164963562706.rar
0 Bytes, 下载次数: 2
举报
e8xlmyr
2013-12-15 00:40:16
点解没有人帮下忙
自己顶一下
举报
crl7zzw
2013-12-15 00:40:16
临时置顶,请大家讨论一下
沿下图红线或蓝线位置加梁可以不可以?红线为一种加法.蓝线为另一种加法
举报
kul5vdt
2013-12-15 00:40:16
不影响建筑使用功能得话,加上面示意得梁,受力能好些.
举报
tivsroot
2013-12-15 00:40:17
没有看明白!你的那些圆圈是要开洞还是有设备荷载,如果是要开洞就要象斑竹说的第二种方法来做,而且在圆洞周边也要布置环型梁,和纵向梁联系在一起!
举报
pm4lbq9
2013-12-15 00:40:17
还有就是在主梁上不可能 厂房夹层平面图中 那样的洞口!
举报
wi0cnoph
2013-12-15 00:40:18
这个问题很容易解决啊,在开洞的地方如果有设备的话,就加上环形梁,然后和次梁或者主梁联系在一起。如果没有承重设备的话,在其环形周围的板上布置构造钢筋就可以了。记得一定要核算一下其受力。
举报
9p11pex
2013-12-15 00:40:18
我的一点感受:
1、大洞口周边,一定要布置梁。
2、把不规则板处,人工加上虚梁,使传力清晰。
3、把大洞口周围的板定义为弹性板,做配筋
4、洞口加强梁,的抗扭钢筋,最好保守点!
举报
inhnpr7h
2013-12-15 00:40:18
你这图,实在是看不太清楚,不能针对解决了!!
举报
1
2
/ 2 页
下一页
oqu0epo
未来城市
建筑微社区
快速回复
返回顶部
返回列表
0 Bytes, 下载次数: 2