    1v7y7or 2013-12-15 00:29:50
    加固不能仅仅考虑构件的强度,由于原楼板较薄,刚度较小。活荷载增大后,根据新荷载规范,其荷载分项系数相应提高,荷载效应下,其梁板的挠度会变大。加固方案应根据梁板的实际情况选择不同的加固方案,如果梁的承载能力许可,可采用板上增加叠和层加固,并将原设计简支板变成连续板。否则可通过增加钢次梁以减少板跨来提高承载力,梁通过粘贴或锚固型钢以形成组合结构来提高强度和刚度。

  • penmgtin
    penmgtin 2013-12-15 00:29:50
    我也赞成用碳纤维布加固,如果用增加叠和层加固,并将原设计简支板变成连续板,我认为效果并不是很好

  • 7xyh2t8
    7xyh2t8 2013-12-15 00:29:51
    做个记号,再接着看!

  • wi0cnoph
    wi0cnoph 2013-12-15 00:29:51
    先把图纸传上来,把问题说清楚才能针对性解决.


  • j5ndv6th
    j5ndv6th 2013-12-15 00:29:51
    我们的做法是先校核再加固,根据以往经验,我认为柱应该不用加固,由于板太薄,建议加叠合板,至于梁包钢加固肯定是能满足的!