请教关于高层建筑转换层结构的某个小问题 

2013-08-09 22:26 发布

B Color Smilies

全部评论12

  • zv5vinz
    zv5vinz 2013-8-9 22:26:46

    hebin19888 wrote:
    我是这么理解的:
    1.平面内刚度假定楼板在平面内刚度是无穷大的,既然是无穷大那么在水平方向上转换层的刚度能够达到没有问题。
    2.有了这个假定之后呢,只需考虑楼板在竖向上的承载力,至于水平方向上的作用就交给柱子及墙等其他抗侧力构件。这也是为什么板不作抗震计算的一个原因吧!



    平面内刚度“假定”!既然是假定,怎么能认为实际就是无穷大呢。
    要达到足够的刚度,多配钢筋是必须的。这也是规范规定最小0.25%配筋率的原因。


  • 2u4p7dx
    2u4p7dx 2013-8-9 22:26:46
    D、转换层的楼板应该适当加厚,并按承受楼面竖向荷载配筋。
    这“并按承受楼面竖向荷载配筋”这一句也真的不符合规范。“适当加厚”又“按承受楼面竖向荷载配筋”这是什么意思?出题人在作弄人!
    C、转换层结构应能承受上部结构传下的全部水平荷载,并有效地传递到底层各抗侧力构件。
    这“承受上部结构传下的全部水平荷载......”也是不够准确的,不是全部。
    C、D、都有毛病。


  • qi1hzo1
    qi1hzo1 2013-8-9 22:26:47
    转换层结构设计内容包括转换构件(包括竖向和水平构件)和转换层的楼板的设计。由于结构竖向构件不连续,使转换层上下的竖向构件的内力发生很大的变化,这个变化内力中的剪力需要由楼板来传递的。因此需要设计计算楼板能否承担得了传递作用的能力,而且这项设计往往是转换层楼板设计的主要内容。因此答案D是不全面的,是不够准确的答案。
    对于部分框支剪力墙结构,高规10.2.18就是这方面的要求的规定。对于其他转换结构应该寻找符合实际受力情况的计算模型,来解决楼板设计的问题。