    这种情况个人感觉做预制板,每块板的大小根据吊装施工单位自己确定。因为板上填土的厚度为3000mm,则荷载为18*3=54kn/m,在组合上车的活荷载4kn/m,按荷载基本组合,此情况显然永久荷载控制效应组合,1.35*54+1.4*0.7*4=77kn/m,此数值在一般建筑中是见不到的,但是一米宽的水沟,对于结构很有利相当于一米的两端铰接的简支梁,这样转化到梁的跨中弯矩只有:1/8*77*1=10,按构造配筋即可满足,按200的板厚,考虑具有腐蚀性,保护层稍大点,钢筋面积大约在500平方毫米,三级钢12@100双层双向即可,虽然配筋比实际大很多,但是安全啊!


    lydxdm大哥有没有结构方面的资料发给我一份,我想学习一下,邮箱:812518241@qq.com 谢谢啊。。。