地下室顶板过长(超过一百米),如何设缝?. 

2014-05-28 19:29 发布

地下室顶板过长(超过一百米),如何设缝?后浇带怎么设?板的钢筋怎么处理?梁此处是否也断开后浇?求指导!

B Color Smilies

全部评论10

  • e8xlmyr
    e8xlmyr 2014-5-28 19:29:59
    可以设置后浇带,板筋做法有两种,看图集11G101~03,梁也得后浇。over

  • y2dirgqr
    y2dirgqr 2014-5-28 19:29:59
    一般不设缝,采用后浇带处理为宜

  • 42gtu78
    42gtu78 2014-5-28 19:29:59
    地下室原则上不设置永久性结构缝,一般采用后浇带等处理为宜。100多米的地下室不算太长,现在200多米的地下室已经很常见了。

  • u7pq9j7
    u7pq9j7 2014-5-28 19:30:00

    我的意思是做后浇带的话,后浇带处的梁的混凝土也像板一样不浇筑混凝土吗?梁混凝土断开的话,怎么承受自重和自重带来的弯矩?求指导!我以前工地上看到的后浇带,只知道板的混凝土断开了的,没注意梁的情况!

  • 33v21z9s
    33v21z9s 2014-5-28 19:30:00
    底板到顶板都有后浇带的标准做法,包括梁
    目前超长地下室设计很少有设缝的,可以把后浇带加密
    或者是伸缩后浇带和沉降后浇带配合设置,保证塔楼和地下室的变形互不干扰

  • hxu3dqb6
    hxu3dqb6 2014-5-28 19:30:01

    大概看懂了

  • 33v21z9s
    33v21z9s 2014-5-28 19:30:01
    地下室后浇带就是比一般楼层多了一个后浇加强带,带了防水措施

  • 5k07porc
    5k07porc 2014-5-28 19:30:04

    哦,谢谢了哈!

  • mkokb75n
    mkokb75n 2014-5-28 19:30:05
    现在基本都不会设置永久缝,一般都采用后浇带或者膨胀加强带处理。整个地下室的混凝土采用补偿收缩性抗渗混凝土。控制收缩率什么的。我们基本就这么做。做过150x300多的没设缝。