现浇混凝土楼板底铁钢筋的搭接部位。 

2014-05-28 19:28 发布

3546 2 0
由于现浇混凝土楼板的几何尺寸不合适,钢筋接头位置在支座处浪费太大,下铁搭接位置在板跨两侧的1/3范围内,不知是否合理。

B Color Smilies

全部评论2

  • 2cvch8
    2cvch8 2014-5-28 19:28:48
    搭接位置必须在配筋较小处的1|3处  而且必须是顶部贯通纵筋!

  • zv5vinz
    zv5vinz 2014-5-28 19:28:48
    下铁可以25%的搭接贯通吗?