现浇混凝土楼板底铁钢筋的搭接部位。
2014-05-28 19:28
发布
混凝土结构
版权归 elor57s 所有,禁止商业使用。
3546
2
0
由于现浇混凝土楼板的几何尺寸不合适,钢筋接头位置在支座处浪费太大,下铁搭接位置在板跨两侧的1/3范围内,不知是否合理。
0
举报
0
elor57s
未来城市
高级模式
B
Color
Smilies
发表回复
全部评论
2
2cvch8
2014-5-28 19:28:48
搭接位置必须在配筋较小处的1|3处 而且必须是顶部贯通纵筋!
举报
zv5vinz
2014-5-28 19:28:48
下铁可以25%的搭接贯通吗?