  • pl6forfg
    pl6forfg 2014-5-28 19:28:46
    我刚毕业的时候,管桩做过3D,看地区经验。
    现在都是3.5d为主

  • bdnmmhee
    bdnmmhee 2014-5-28 19:28:46
    我做过的预应力管桩一般都超过了这个值,桩距控制在2.5-3m之间。

  • crl7zzw
    crl7zzw 2014-5-28 19:28:46
    建筑地基基础设计规范GB 50007--2002
    第8.5.2条   桩和桩基的构造,应符合下列要求:
      1.摩擦型桩的中心距不宜小于桩身直径的3倍;扩底灌注桩的中心距不宜小于扩底直径的1.5倍,当扩底直径大于2m时,桩端净距不宜小于1m。在 确定桩距时尚应考虑施工工艺中挤土等效应对邻近桩的影响。

    摩擦型桩的中心距不宜小于桩身直径的3倍;管桩间距取3倍直径可以接受

  • jkqj01wr
    jkqj01wr 2014-5-28 19:28:47
    如果可以引孔,3D是可以的