转换层以下结构墙柱要不要也提高抗震等级
2014-05-28 19:28
发布
混凝土结构
版权归 bhrkfdp7 所有,禁止商业使用。
2596
3
0
高层抗震等级三级,转换层在第6层,规范要求转换层抗震等级提高一级,那么,1-5层的墙柱抗震等级是否也要提高到二级
0
举报
0
bhrkfdp7
未来城市
高级模式
B
Color
Smilies
发表回复
全部评论
3
1itg6qq
2014-5-28 19:28:31
当然要提高,整个底部加强区 都得提高
举报
3fd3f3bq
2014-5-28 19:28:31
转换层设在6层???7度区不是不宜超过5层吗????
举报
70rvn3s
2014-5-28 19:28:32
墙二级,柱一级
要求提高。
参《高规》10.2.6条