两桩承台没有按深受弯构件配筋,可以吗?
2014-05-28 19:22
发布
混凝土结构
版权归 m7n3527e 所有,禁止商业使用。
6951
7
0
做了一个工程,有些两桩承台,只配了底部纵向受拉钢筋,没有按桩基2008版规范配置分布钢筋,现场已经施工完毕了,审图的提出来了,可是现场已经没有回改的余地了。查了下基底反力,素混凝土满足受剪承载力。但是新的桩基规范两桩承台要按深受弯构件配置水平钢筋和竖向钢筋,那就有配置的道理。现在没有水平和竖向钢筋是否有大的问题,心里纠结。请各位指导下
0
举报
0
m7n3527e
未来城市
高级模式
B
Color
Smilies
发表回复
全部评论
7
kw77qmqq
2014-5-28 19:22:15
没有人回答吗?郁闷啊
举报
jwjntkg
2014-5-28 19:22:15
上部筋作用还不是很大,但箍筋你没配有些问题,两桩承台在垂直于他长边方向是提供不了约束的,只能通过梁抗扭来解决,但如果你这个方向设置了地梁 问题也不是很大了。
举报
zsrck88
2014-5-28 19:22:16
单桩和两桩承台一般都是钢筋笼啊 除了承载力 还得考虑抗震啊 个人理解 请指教
举报
bnzycop
2014-5-28 19:22:16
箍筋你没配有些问题,两桩承台在垂直于他长边方向是提供不了约束的,只能通过梁抗扭来解决
举报
12ouiuqg
2014-5-28 19:22:17
水平分布筋按规范要求配的话会很大哦?
举报
aish0xvi
2014-5-28 19:22:17
按规范要求设计,就不会留下问题。
举报
7sg6lee
2014-5-28 19:22:17
当柱内力不太大而承台截面尺寸又不是很小的情况下,一般不会有实际问题。但做结构的一定要慎重,对自己不清楚的问题不要盲目地去设计。。。