全部评论14
-
lg2c5vq 2013-12-17 10:03:15
我最近看了黄小坤研究员的文章:
《高规》第71112 条短肢剪力墙较多的剪力墙
结构如何界定
《高规》第71112 条中所说的“短肢剪力墙较多
的剪力墙结构”, 主要是指结构平面中部为剪力墙构
成的薄壁筒体(常用作楼梯间、电梯间等) 、其余部
位基本为短肢剪力墙的一种结构布置形式, 近几年来
在非抗震地区以及6 度、7 度抗震设防地区的住宅建
筑中逐渐被应用。要提出更具体的量化判断指标是困
难的, 一般情况下, 短肢剪力墙较多的剪力墙结构
中, 短肢剪力墙承受的倾覆力矩可占结构底部总倾覆
力矩的40 %~50 %。因此, 一般剪力墙结构中, 如果
存在少量的短肢剪力墙, 则不必要遵守71112 条的规
定。实际上, 《高规》第71215 条对剪力墙结构中的
独立小墙肢另有专门规定。
设计中, 对于短肢剪力墙较多的剪力墙结构, 结
构布置上宜使两个主要受力方向的刚度和承载力相差
不多。
71112 条第4 款轴压比要求应按第3 款提高后的
抗震等级确定。
71112 条主要是针对抗震设计而言的。
satwe算的,说明书上说程序能自动搜索短肢剪力墙,能满足短肢剪力墙的最小配筋率,但是我看
根本没有做到这一点,墙的配筋我都是手改的,根本就不满足最小配筋率,而且暗柱也不对,得一
个一个对。麻烦。