梁的受扭箍筋 

2013-12-17 09:41 发布

971 14 0
梁的受扭箍筋总工让做成如下搭接形式,有这种做法吗?



B Color Smilies

全部评论14

  • j5ndv6th
    j5ndv6th 2013-12-17 09:41:09
    施工队要叫唤了

  • 710vo0qz
    710vo0qz 2013-12-17 09:41:09
    没见过这种做法........

  • xz0z8tx
    xz0z8tx 2013-12-17 09:41:10
    很老的构造手册有这种做法,总工给我看的手册已经发黄了.真没办法.

  • 42gtu78
    42gtu78 2013-12-17 09:41:10
    没见过,
    问问他原因啊
    施工不好处理


  • e5k7b76d
    e5k7b76d 2013-12-17 09:41:11
    没见过呢!设计是谁呢?应该找设计沟通沟通!

  • qgdirs8
    qgdirs8 2013-12-17 09:41:11
    我们院就是这么做的,抗扭箍筋一般用的数量比较少,施工稍微麻烦点也没有关系吧

  • m135dv7
    m135dv7 2013-12-17 09:41:11
    可能是我阅历太少,第一次看到这种哦!

  • qi1hzo1
    qi1hzo1 2013-12-17 09:41:12
    在基础梁中有这种做法,见北京市建筑设计研究院编的<建筑结构专业技术措施>3.7.4和3.7.8条.

  • yotxp342
    yotxp342 2013-12-17 09:41:12
    这种做法当然效果好啊!

    不过,施工麻烦那,

    如果可能,仍然按照现在的抗震构造要求,建议施工时,变换搭接点的位置。哈哈