位移及位移比计算问题 

2013-12-17 09:29 发布

888 14 0
B Color Smilies

全部评论14

  • 3tuxbs6
    3tuxbs6 2013-12-17 09:29:28
    是否考虑偶然偏心应该看一下该结构布局是否是规则的还是不规则的吧~~~规则的就选择此项,不规则的就选双向地震那一项?!

  • xz0z8tx
    xz0z8tx 2013-12-17 09:29:29
    我作的异型柱框剪。九层,总高28m。在计算层间位移比的时候,是否需要考虑偶然偏心

  • 33v21z9s
    33v21z9s 2013-12-17 09:29:29
    高层受风荷载和地震作用影响很大,特别是罕见的情况,因该是考虑的,除非是非震区。但是作为高层从三水准设计原则出发,应该考虑

  • n2x71g69
    n2x71g69 2013-12-17 09:29:30
    同意11楼且板强制刚性计算

  • j5ndv6th
    j5ndv6th 2013-12-17 09:29:30
    《混凝土高规》第4.3.5条,分别规定了楼层最大位移(层间位移)与平均位移(层间位移)之比值的下限1.2和上限1.5(或1.4),并规定地震作用位移计算应考虑质量偶然偏心的影响。考虑质量偶然偏心的要求,除规则结构外,比现行国家标准《抗震规范》的规定严格,是高层建筑结构设计的需要,也与国外有关标准的规定一致。
12
快速回复 返回顶部 返回列表