本要点为审图人员和结构总工编写,在新抗规近百项修改中审图特别注意如下: 一、总体设计方面 1、 地震设计分组 全国大多数地方地震设计分组有变化。 2、 给定水平力下的位移比 以往CQC组合的位移比1.2,而给定水平力下的位移比可能1.5,风的位移比与给定水平力下的位移比接近,所以此设计要改方案。 3、 层间位移角 按实际模型计算。 4、 给定水平力下的框剪调整系数 以往CQC组合的墙柱剪力求框剪调整系数,现要求给定水平力下的墙柱剪力求框剪调整系数。 5、 给定水平力下的墙柱倾覆力矩 以往CQC组合的墙柱剪力求墙柱倾覆力矩,现要求给定水平力下的墙柱剪力求墙柱倾覆力矩,此倾覆力矩判定结构类型是否为框架、框剪或剪力墙结构。 6、 最小剪重比 以往本层不满足只调整本层,现要求以上层也要相应调整,分3种情况见新抗规条文说明。 7、 整浇楼梯的框架结构 通过空间分析考虑楼梯对结构周期和规则性的影响。 二、构件设计方面 1、 柱组合弯矩和剪力调整 增加了所有四级柱的调整,增大了框架结构柱的调整系数。 2、 增加了三级抗震柱节点核心区的验算 详情见附件 2010新抗规审图16项注意要点.rar 527c61754d82e435b92dc0e7c986a2c1.rar (40.06 KB) |