等效侧向刚度比γe的计算模型按公式中H1高度
2013-12-15 10:33
发布
混凝土结构
版权归 gdipooy 所有,禁止商业使用。
46
0
0
在高规附录E 转换层上、下结构侧向刚度规定:底部大空间层数大于1层时,其转换层上部与下部结构的等效侧向刚度比γe的计算模型按公式中H1高度是取转换层及下部结构高度,请问其中下部高度有没有包括地下室的高度?还是只取到地面层到转换层高度?H1是不是由基础面到转换到的高度???
例:有一幢楼地下室有二层,转换层在地上第三层,层高平均为4米,嵌固层地面层。
请问H1是地下室负二层楼面到转换层16米高还是由嵌固层到转换层8米??????