框剪结构中剪力墙基础问题 

2013-12-15 00:46 发布

11层的小高层,地质条件还好,特征值为300pka,框架部分打算用独立基础,剪力墙下打算用条基,
现在有一问题:算剪力墙的基础时,只考虑墙的恒活还是都要考虑,包括风和地震?如果都考虑墙下的条基太大,怎么处理?
这个问题困扰着我,希望各位帮助!


B Color Smilies

全部评论14

  • vuog75b
    vuog75b 2013-12-15 00:46:51
    你如是用satwe,用模拟荷载2算一下,此时柱竖向刚度放大10倍,墙基础当适当被减小

  • tm29m2n
    tm29m2n 2013-12-15 00:46:51
    有人建议"用梁来承担墙传过来的荷载呢,竖向荷载用两端的独立基础来承担,这样结构传力途径简单,一个结构不要采用两种不同的基础形式。"不知这样何不合理?主体结构的水平力主要由剪力墙承担,剪力墙承受很大的弯矩,需要基础提供很大的抵抗转动的能力,此梁及两端独立基础是否能胜任?
    望各大侠指点!

  • 5xw5tq6n
    5xw5tq6n 2013-12-15 00:46:51
    直接做条基不是很好吗?何必还用梁托梁呢?虽然一种独基,一种是条基,但它们都是浅基础中的柔性扩展基础.只要承载力和变形能满足规范要求就可以.

  • 7sg6lee
    7sg6lee 2013-12-15 00:46:52
    现在我也遇到这样的问题.请问各位这种情况下剪力墙基础如何设计才合理?

  • 5k07porc
    5k07porc 2013-12-15 00:46:52
    我的观点是,墙下不用做条形基础,因为抗震砼墙本身可以按照大梁考虑的,他本身抗弯矩应该无穷大的(相对于墙荷载),所以只要考虑抗震墙两端的独立基础是否能做到承受这样的荷载!

  • xz0z8tx
    xz0z8tx 2013-12-15 00:46:52

    包括地震荷载

  • yotxp342
    yotxp342 2013-12-15 00:46:53
    我觉得还是筏基好

  • oqu0epo
    oqu0epo 2013-12-15 00:46:53
    11层,超出了规范要求的可以不进行基础抗震验算的范围,
    所以应进行基础抗震验算,而框剪结构中是剪力墙承担大部分的地震
    剪力,故因水平地震作用产生的竖向轴力是必须要考虑的。


  • xzbdz63
    xzbdz63 2013-12-15 00:46:54
    也就是说如果用独基,主要考虑竖向轴力的作用吗?是不是它起控制作用?
    包括"平地震作用产生的竖向轴力加上其它竖向力"?
    不知这样理解对不对?

12下一页
快速回复 返回顶部 返回列表