热搜
活动
交友
discuz
建筑业界
首页
Portal
建筑人物
社区
BBS
建筑作品
社群
Group
建筑活动
会员日志
Blog
建筑培训
会员相册
Album
设为首页
收藏本站
建筑论坛
建筑圈子
QQ登陆
立即注册
登录
小高层周期
2013-12-15 00:40
发布
混凝土结构
版权归 l6le860h 所有,禁止商业使用。
1219
14
0
本人最近作了一个小高层剪力墙结构,是一个十二层的结构,算出来的结果第一周期为1.02S它的平动系娄为0.01扭转系数为0.99,SATWE说明书中称第一周期是以X方向为主,第二周期是以Y方向为主,第三周期为扭转周期,我算出来的结果第三周期是0.802S,满足了T1/Tt小于0.9的要求,但是本人认为第一周期的扭转系数太了,有点不正常,请教这样合适吗
0
举报
0
l6le860h
未来城市
高级模式
B
Color
Smilies
发表回复
全部评论
14
bin2ovlf
2013-12-15 00:40:44
这样的计算结果有问题:
其一:结构进行抗震设计时,若计算出的第一振型为扭转振型,说明结构的抗侧力构件布置不尽合理,导致结构楼层的刚心和质心偏移.
其二:抗侧力构件(一般是剪力墙)数量不足.
其三:尽管结构平面对称,但核心筒断面太小,导致整体抗扭刚度偏小.
处理的方法:
其一:应对结构方案进行调整,减小结构平面布置的不规则性,避免产生过大的偏心.
其二:加强结构抗扭刚度,必要时可设置防震缝,将不规则的平面划分为若干相对规则的平面.
其三:也可按照抗规的第3.4.3条的相关要求进行抗震分析,并对受扭构件采取加强延性和抗扭的构造措施.
望大家讨论一下!
举报
12ouiuqg
2013-12-15 00:40:44
第一周期为扭转周期,因此周期比的计算不对
举报
tgmqw9dd
2013-12-15 00:40:45
请把模型文件上传,我们大家一起讨论。你把工程介绍一下吧
举报
zsrck88
2013-12-15 00:40:45
应加强周边剪力墙,提高抗扭刚度,力争刚心和质心重合
举报
yotxp342
2013-12-15 00:40:46
本人想补充一点遇到这种情况时对模型的调整方法,首先就是按照2楼所说,对结构的平面布置进行调整或划分为规则平面,然后就是在计算文件中查看各层质心和刚心的偏移情况(主要是偏移方向),然后调整刚心,因为一般质心不容易调整,将刚度大的构件减小或将刚度小的构件加大,尽量使其重合,另外扭转结构最好加强角部构件和离质心远的构件效果较为明显。
举报
70rvn3s
2013-12-15 00:40:46
不对,应该是扭转周期比上第一平动周期。
你第一周期已经是扭转,说明结构严重不规则,建议剪力墙开洞或加减剪力墙布局
举报
6zbj6s2f
2013-12-15 00:40:46
计算结果说明你的结构有问题。
主要原因是:一、平面严重不规则;二、抗侧构件布置不合理,导致刚度中心于质量中心严重不重合。
应对结构布置调整后重新计算直至第一周期以平动为主时才可通过。
举报
e8xlmyr
2013-12-15 00:40:47
LZ的计算结构和和概念有问题。
扭转周期:是按照平动系数和扭转系数来看的,那个大就是那种周期了。
LZ应该调整结构的平面布置,尽量对称和分布均匀。
还有一点就是有效质量数是不是满足要求,建议看一下震型个数是不是够,有时这个也会影响周期的。
举报
k1145vy
2013-12-15 00:40:47
有效质量系数只和你选择计算的振型个数有关,对于周期基本没有什么影响的。
举报
1
2
/ 2 页
下一页
l6le860h
未来城市
建筑微社区
快速回复
返回顶部
返回列表
