已浇筑混凝土柱偏斜致钢筋弯曲错位,该如何处理 

2013-12-15 00:38 发布

346 14 0



       我帮朋友  私  人  设计  的半地下一层,地上三层加阁楼。
       因主家做生意工程无 人监管,半地下室在施工中由于支模不牢,混凝土浇筑时,地下室墙体胀模严重,推挤柱模,使已浇筑混凝土的柱产生偏斜,并造成柱纵向钢筋弯曲错位,下部最大水平偏差达13-15cm,对结构强度产生严重危害,该柱为主要受力构件,影响结构安全。发现上述问题以及认识到其严重性,现结构已经浇筑完成,考虑到返工重做损失太大,决定采用加固处理,已凿开的柱如下图所示,柱砼凿开就是为了了解钢筋变形情况等方便加固,并且柱上部差加密箍筋。
      不知道各位遇到这种柱子歪成这样的情况是如何处理的呢?看看有没有什么更  好、更  省  事、更  省  钱  的方案。大家有什么好的加固方案说出来探讨下吧。











B Color Smilies

全部评论14

  • crl7zzw
    crl7zzw 2013-12-15 00:38:52
    谢谢楼主分享

  • 12ouiuqg
    12ouiuqg 2013-12-15 00:38:52
    感觉做个大点的柱子浇上就够了吧,期待高手解答

  • qi1hzo1
    qi1hzo1 2013-12-15 00:38:52
    基础很重要的,别想着省事,把柱子歪的部分打掉,钢筋扶直,重新浇筑混凝土

  • xoql708
    xoql708 2013-12-15 00:38:53
    按柱子截面加大加固,包住原有柱子,纵筋重新植筋,

  • m7n3527e
    m7n3527e 2013-12-15 00:38:53
    已经剔毛了?混凝土加固规范

  • qgdirs8
    qgdirs8 2013-12-15 00:38:54
    感觉这施工水平太差劲了吧,应该不是专业施工队做的吧。我觉得应该重新浇筑吧,刚开始就想着加固,而且你都说了是主要受力构件。施工水平都不咋样,加固水平能好到哪呢,如果不差钱的话,重新弄一下吧,毕竟美观和安全都得保证吧。

  • m7n3527e
    m7n3527e 2013-12-15 00:38:54
    见混凝土加固规范。建议楼主要求返工,不然很影响使用

  • tckejp1
    tckejp1 2013-12-15 00:38:54
    这样子纵向钢筋已经失效了吧

  • 6s8qpfx
    6s8qpfx 2013-12-15 00:38:55
    加大截面包住原柱?

12下一页