3000宽的门窗 你加构造柱了吗?
2013-12-15 00:32
发布
混凝土结构
版权归 8zhycmq2 所有,禁止商业使用。
1282
14
0
框架结构,3000宽的门窗 你加构造柱了吗?
你认为需要加吗?
0
举报
0
8zhycmq2
未来城市
高级模式
B
Color
Smilies
发表回复
全部评论
14
7sg6lee
2013-12-15 00:32:32
窗洞边距离框架柱小于1000可以不设,大于1000最好设上
举报
tivsroot
2013-12-15 00:32:33
我个人认为外墙门窗应要求严各一点,外墙》3000的洞口边都应加构造柱,或是加现浇的配筋门框也行门框钢筋应锚入圈梁内。楼上说的>1000就加,我觉得有点过了。
举报
9n3q50jl
2013-12-15 00:32:33
框架结构填充墙应采取措施减少对主体结构的不利影响,至于开设较大洞口两侧是否加设构造柱,我觉得规范应该没有明确规定。不过《抗规》13.3.3条中规定“填充墙应沿框架柱全高没隔500mm设2D6拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6、7度时不应小于墙长的1/5,且不小于700mm,8、9度时宜沿墙全长贯通”3000的洞口,当洞边距离框架柱小于1000时,从经济性原则考虑,完全可以不设构造柱,因为钢筋已经基本拉到洞口边了,当然,设上构造柱也可。
举报
2u4p7dx
2013-12-15 00:32:33
3000是应该设构造柱了
举报
kw77qmqq
2013-12-15 00:32:34
我就不设了,免得说我浪费。
举报
gdipooy
2013-12-15 00:32:34
注意建筑说明中提及洞边预埋木砖,以便于门的安装,不提此条,有些没有经验的施工队往往露掉。
举报
7xyh2t8
2013-12-15 00:32:35
大洞口两侧我加构造柱。往往是一些厂房的入口,门是很大的,怕那墙受不了。。主体一般情况下是不会出问题的。甲方和业主对使用中的一些细节很注意。
举报
penmgtin
2013-12-15 00:32:35
对,若墙长在1米内可不设,墙体拉结筋已快顶到了
举报
wi0cnoph
