钢筋混凝土分荷结构在房屋平移中的应用 

2008-02-23 11:38 发布

539 0 0
简介: 结合工程实例,介绍了六层框架结构整体平移的设计与施工过程,首创了“钢筋混凝土分荷结构”,解决了柱荷载大而集中的问题。并应用先进的PLC同步控制系统,使房屋最后精确平移就位。
关键字:分荷结构 框架结构 结构托换 整体平移

1.工程概况1.1建筑概况
  天津众美制衣综合楼原为津东农工商营业楼,建于1992年。为6层钢筋混凝土框架结构(见图一),北侧后门正中有运货电梯一座,东西两侧各有一道人行楼梯。建筑物东西长43.08m,南北长27.65m。除一楼层高为5.4米,6楼层高3.9米外,其余各层的层高均为4.5米,大楼总高27.9米,建筑总面积约5200平方米。根据规划需要,大楼整体向北平移35m,迁移总重量约为10346吨。(图二)

图一  房屋原貌  图二  平移示意图
1.2基础概况  原大楼A轴为一层裙房,A轴柱下为条形基础,采用倒T形断面,梁高0.8m,板厚0.3m,梁宽0.5m,板宽1.5m。
  B~F轴采用C30钢筋混凝土梁板式筏板基础,主梁断面高1.4m,宽0.8m,梁底相对标高-2.100m。次梁断面高1.3m,宽0.7m,梁底相对标高-2.100m,筏板厚0.4m,板底相对标高-1.700m,筏板在基础周边还伸出轴线外2.5m。基础梁板下均设0.1m厚的C10素混凝土垫层。(图三)