    oqu0epo 2013-12-14 23:55:58
    建议加大截面尺寸,既然下面是商铺,层高应该比较高的,加大梁的高度问题应该不大的。
    再要不行就采用双筋截面啊,反正甲方要这么做,也不要给他省钱了。

  • kgzo16u
    kgzo16u 2013-12-14 23:55:58
    [quote]以下是引用superstar2202在2005-06-28 16:22:05.0发表的内容:

    1。做宽扁梁,
    2。提高混凝土的标号。
    3。提高钢筋的强度,
    4。做预应力梁。

  • 3tuxbs6
    3tuxbs6 2013-12-14 23:55:59
    应该作预应力梁,既然混凝土标号已到40了;作预应力的施工单位很多的,本人从事该施工多年了。

  • elor57s
    elor57s 2013-12-14 23:55:59
    我曾在安徽搞六七年的施工现在安徽建工学院成教院读土本,下面结合我的施工感悟和在学校所学的谈谈自己的观点。

    1、、现实中设计院通常会在同一楼层中采用一个强度级别的混凝土来降低施工管理难度保证工程质量。我想这对开发商、设计院、监理、施工单位乃至于买房子的业主都有好处。

    2、施工现场很难搅拌出施工配合比fcu.o=49.9MPaD的混凝土,就是能其质量也不宜保证。我想大多数采用C40混凝土的工程其混凝土是由搅拌站提供。如次工程同一楼层中其他构件采用C20 - C30混凝土只有这一根梁采用C40混凝土浇注那么施工单位麻烦就大了!通常低于一车5立方混凝土搅拌站是不做这样既麻烦又不赚钱的生意。除非这家施工单位和这家混凝土搅拌站有长期固定的业务来往!

    3、楼上的同行推荐把次梁设计成扁梁、预应力梁、用三级钢筋我看都不是什么好的方案,我不知道楼主您有没有想到把次梁设计成倒置的短梁或深梁?如果建筑上可行的话。

  • grdj3k8
    grdj3k8 2013-12-14 23:56:00
    用预应力的吧,现在好多地方住宅都开始采用此方法了。 搞不懂你设计的住宅跨度这么大?传个图上来看看