工程名称 白沟精品鞋帽城 交底部位 屋面保温 工程编号 日 期 2007年7月15日 一. 施工准备 1. 材料: 1) 松散材料:炉渣或水渣,粒径一般为5—40mm, 2) 保温材料:50厚聚苯板:(密度12kg/M2) 2. 机具: 1) 搅拌机 2) 工具: 平锹,木刮尺,水平尺,手推车,木拍子,木抹子等. 3. 作业条件: 1) 铺设保温材料的基层(结构层)施工完以后,女儿墙已按要求砌筑完成,屋面上杂物已清理干净,并经检查验收合格,方可铺设保温材料. 2) 穿过结构的管根部位,应用细石砼填塞密实,以使管子固定. 3) 聚苯板的运输,存放应注意保护,防止损坏和受潮. 二.操作工艺 1. 工艺流程: 基层清理→弹线找坡→管根固定→保温层铺设→抹找平层 2. 基层清理:现浇砼结构层表面,应将杂物,灰尘清理干净. 3. 弹线找坡:向雨水口处找坡,坡度3%,最薄处30mm. 4. 管根固定:穿结构的管根在保温层施工前,应用细石砼塞堵密实 5. 保温层铺设: 1) 先在基层上铺设一层聚苯板,要求铺严,铺平. 2) 用1:6水泥焦渣找坡,粒径为5—40mm.使用时必须过筛,控制含水率.并适当压实,压实后的屋面保温层不得直接推车行走和堆积重物. 三. 质量标准: 1. 聚苯板的密度必须达到12kg/M3,且厚度为50mm. 2. 聚苯板应紧贴基层铺设,铺平垫稳. 3. 焦渣找坡必须挂线,找坡方向正确,厚度及坡度符合要求. 4. 材料拌合应均匀,分层铺设,压实适当,表面平整. 四. 成品保护 . 在已铺好的松散、板状或整体保温层上不得施工,应采取必要措施,保证保温层不受损坏。 五. 应注意的质量问题 1. 铺设厚度不均匀:铺设时不认真操作。应拉线找坡,铺顺平整,操作中应避免材料在屋面上堆积二次倒运。保证均质铺设。 2. 保温层边角处质量问题:边线不直,边槎不齐整,影响找坡、找平和排水。 3. 板块保温材料铺贴不实:影响保温、防水效果,造成找平层裂缝。应严格达到规范和验评标准的质量标准,严格验收管理。 技术负责人: 交底人: 接交人 : 新建文件夹.rar 6699094196184e8946bc131e1ec751ff.rar (6.93 KB) |