请问塑刚窗。铝合金窗在材料验收、施工过程中应该注意那些要点?


B Color Smilies

全部评论6

  • 16ivkms
    16ivkms 2013-10-1 20:31:13
    进场:
    1、注意进场型材的端面是否与出厂或合同中明确的型材表相符。
    2、材料的相关实验资料是否齐备。(抗渗、防风等)是否是使用地政府批准的产品。
    3、成品保护措施是否完好,有无损伤。
    4、五金配件是否为合同约定。相关资料。
    施工:
    4、注意上下窗的垂直,窗自身的垂直、对角,墙体连接件之间的间距。
    5、注意窗体与墙体之间的填充材料的密实 。
    6、注意连接件的防腐措施。
    7、高层建筑的要有可靠接地。
    8、成品保护。


  • bdnmmhee
    bdnmmhee 2013-10-1 20:31:13
    我还有一个问题是粉刷层可以把塑刚窗。铝合金窗表面覆盖吗?
    就关于这一个问题我和好几个高施工和监理的同行讨论过,可是各有个的说法!
    希望大家可以发表自己的意见,非常感谢!


  • pl6forfg
    pl6forfg 2013-10-1 20:31:14
            粉刷层规范规定不宜直接接触铝合金窗框,同时窗框与墙体最好是柔性连接,允许一定的变形。
              一般塑钢窗的尺寸和墙体洞口尺寸放的准确的话,不会出现粉刷层覆盖窗表面的现象。通常的做法是窗侧边的粉刷咬在窗框的侧边,离窗框外表面1毫米左右。
        有时窗框与墙的连接件埋设不当,或窗框离墙洞的距离过小,连接件本身超过窗框表面或接近窗框表面,则粉刷层很难不超过窗框表面。这时粉刷时可采用以下办法:
    1、用2毫米左右厚的铁片靠在窗框外表面。
    2、粉刷至需要厚度。
    3、抽出铁片。将收头部位做清爽。
    4、抽出铁片后出现的缝用硅胶封闭。
    5、粉刷层做出窗框外面后要注意对称、美观。

    供参考。


  • tgmqw9dd
    tgmqw9dd 2013-10-1 20:31:14
    窗下做柔型连接是不是为保温的?北方地区的冷桥?南方很少做,只需塞实即可,对否?


  • 5xw5tq6n
    5xw5tq6n 2013-10-1 20:31:14
        柔性连接或称弹性连接。不是为了防止出现冷桥现象。而是允许墙体与窗体之间有位移。墙体的变形不会过分的影响窗户。否则墙体不可避免的变形会造成窗户的开启困难等问题。
      塞缝要严密但不宜用砂浆,原来用沥青麻丝等,现在用发泡剂等就是这个目的。


  • jkqj01wr
    jkqj01wr 2013-10-1 20:31:15
    上面的做法易在外墙窗边渗水,施工的难度大?有没有好招?