设计是否合理?(跪求)
2013-10-01 17:28
发布
规划设计
版权归 zjuzs4j 所有,禁止商业使用。
655
6
0
小弟自考<房建专业>现做毕业设计!一个工业厂房。
屋面恒载标准值为5.3kn/m2;可变荷载标准值为0.7,楼面恒载为2.9。活载为5.0(标准值)。层高4.2。由于窗间墙只有1.4m宽。为了使纵墙承载力合格。我采用得是mu20砖和m10砂浆(没有加墙垛,370墙)。有朋友说不合理!请问工业厂房的砖和砂浆一般是用多少?
0
举报
0
zjuzs4j
未来城市
高级模式
B
Color
Smilies
发表回复
全部评论
6
还有一些帖子被系统自动隐藏,点此展开
y2dirgqr
2013-10-1 17:28:57
你的朋友讲的是正确的,当承重墙宽度不够时,应优先采用加柱(砖柱或钢筋混凝土柱),不宜采用加宽墙厚。
举报
b9l46uu
2013-10-1 17:28:57
我想问得是工业厂房那样大的荷载,建筑材料一般的标号是多少?
后面着算梁端压力,也才比合格多10多个kn
举报
m135dv7
2013-10-1 17:28:57
差不多阿
举报
qi1hzo1
2013-10-1 17:28:58
好东西大家共享啊
举报
qgdirs8
2013-10-1 17:28:59
一般用只有mu10机制红砖和m7.5水泥浆就可以满足要求!
举报
grdj3k8
2013-10-1 17:28:59
你的朋友讲的是正确的,当承重墙宽度不够时,应优先采用加柱(砖柱或钢筋混凝土柱),不宜采用加宽墙厚
举报
zjuzs4j
未来城市
建筑微社区
快速回复
返回顶部
返回列表
全部评论6
我想问得是工业厂房那样大的荷载,建筑材料一般的标号是多少?
后面着算梁端压力,也才比合格多10多个kn