全部评论12
-
elor57s 2013-8-9 22:33:36
排水降压干过一次,但不是普遍可以运用的:
1、因需要排的是地下水,而且不想采用机械(运行费用太贵了),经济的适用场合是利用地貌可以排水,坡地建筑可以利用。
2、很难获得多年地下水水文观测数据,地下水位选择基本靠经验,很难定量设计。
3、需考虑自由排水降压失败的补救措施,我们在设防水位的地方设置了灌水阀,一旦失败,地下水内灌地下室进行回压避免结构上浮,但地下室如泡水的损失也很难避免,只设置来地下水位的观测措施,留给失败后的预警疏散时间。
4、在结构的生命周期内,地下水环境变化的可控性很难预料,因为场地外基本上是别人的用地或市政用地,会不会造成地下水条件的提升是很难预料的,后期改造补救措施比较极限。
基本上我是被逼着干了一次,下次尽量不干。
-
5k07porc 2013-8-9 22:33:36
zhongcong wrote:
南京一项目,面积约8000平米,深度20米(从地面往下,地下四层),上部无结构是一地下商业,地下水位埋深地面以下0.5m(微承压)。像这样的地下商场是否需要进行抗浮设计,设计单位设计了1000多根钻孔灌注桩作为抗浮桩,抗压桩采用旋挖桩。我们建设单位认为根本无需抗浮桩,四层的重力完全能压得住水的浮力呀。想请教各位专家一下,地下室的抗浮计算公式如何计算,另外像这样的情况是否不需要抗拔桩呀。
楼主的重力普通设计,不满足抗浮的,水头19.5米,需要8.67米厚混凝土才能平衡,少挖或多设些覆土、加厚底板可以减少一些浮力,必须考虑用抗拔锚杆(这个如果可锚岩层越浅越好)或抗浮桩(这个造价太贵了)
用钻孔灌注桩作为抗拔桩,可行,但造价偏高。