桩基变大需要重新审图吗 

2013-08-09 22:33 发布

5328 1 0
本工程采用立柱桩,考虑到钢立柱插入灌注桩会偏小,现设计同意将桩径从1000mm调整为1200mm,相应的主筋也增加了4跟22的。本人对此有看法,桩径变大,但上部荷载不变主筋是不是可以不用增加呀。另外桩径增加、主筋增加会不会导致桩基图纸需要重新审查。


B Color Smilies

全部评论1

  • xzbdz63
    xzbdz63 2013-8-9 22:33:06
    设计人根据现场地质实况调大桩径属正常变更,不属于结构型式重大变动,不必重新审图;
    端承桩桩身配筋是构造配筋,满足JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》的构造要求就是。如果减少了4Φ22厚 仍然在构造要求的范围内(配筋率、纵筋间距),有何不可!