混凝土强度
2013-08-09 22:30
发布
结构设计
版权归 yqf8lmi 所有,禁止商业使用。
2277
2
0
GB/T50107-2010《混凝土强度评定标准》里定义的‘立方强度标准值’与GB50010-2010《混凝土结构设计规范》里的‘混凝土强度标准值fck ’ 之间是什么关系?诚请高手赐教,万分感谢!
0
举报
0
yqf8lmi
未来城市
高级模式
B
Color
Smilies
发表回复
全部评论
2
710vo0qz
2013-8-9 22:30:57
举报
0
ve7qof2
2013-8-9 22:30:55
两者是一个意思。150X150X150的标准试块在标准养护条件下的28天试压强度的标准值,即95%保证率的强度指标。平均值-1.645X均方差。之所以《混凝土强度评定标准》使用立方强度标准值,是为了区别其它特殊尺寸试块的强度指标,如棱柱体强度(100X100X300)及非标准立方体强度(200X200X200,74规范强度,100X100X100)及欧美一些国家用的圆柱体强度。在现场抽芯检测中,也常用小尺寸圆柱体强度。各中试块的强度之间,有统计意义上的换算经验公式。而《混凝土结构设计规范》,只需要一个通用的强度指标fck 。