求助,底框结构周转房,一梯四户,求结构分析及解决办法 

2013-08-09 22:30 发布

3635 5 0
6层底框结构,业主要求比较苛刻,一梯四户,每户面积35平,平面业主确认了,建筑施工图已经完成了,可是拿给结构的专家看的时候被推翻了,解决办法是每个单元都要设缝,这样以来的话造价业主可能接受不了;因周五就要出图,调平面的话已经来不及了,请教大家有没有好的办法来解决,在线等.....
一层平面



二层平面




B Color Smilies

全部评论5

  • xzbdz63
    xzbdz63 2013-8-9 22:30:47
    评什么推翻?你平面梁柱都在一条綫上。我認为佈局合理。应没有什么問題。


  • pm4lbq9
    pm4lbq9 2013-8-9 22:30:48
    该方案从结构計算,梁柱配置上都很容易。再就是抗震問題,在伱平面深巷中加两道連接梁。使其整体牲强。答到抗震目的。这是我个人一奌意見。


  • mvrm8t2
    mvrm8t2 2013-8-9 22:30:49

    代能充 wrote:
    该方案从结构計算,梁柱配置上都很容易。再就是抗震問題,在伱平面深巷中加两道連接梁。使其整体牲强。答到抗震目的。这是我个人一奌意見。


    非常感谢,找专家给了一个解决办法,就是凹槽部分整体拉板出来,虽然影响采光,但是可以做了


  • bhrkfdp7
    bhrkfdp7 2013-8-9 22:30:49
    什么砖家?采光、通风都不满足需要的房屋,再安全有什么用?是建活人住的房屋,不是修防空洞!坟墓里最安全。
    代能充前辈说的可取,我们这里就有一些那样连接拉梁的房子。
    层层都设板,就要算建筑面积了。


  • fnjr7kn
    fnjr7kn 2013-8-9 22:30:50
    我给你捉奌处理意見。好在该佈局中間立柱在一軸缐上。因而你可从该桨柱上做文章<因上郜荷載太大,影响到梁断面要求。也就是影响到底层空間>。