请教一个问题,本人不是学结构,但遇到一个问题,厂房为框架结构,二层楼板为钢筋混凝土楼板,承重为400KG/m2,也就是4KN/m2,有一台1600KG的设备能否安装,设备尺寸为4000*1200,设备靠支撑脚与楼地面接触,接触面总计为0.8平方,像这种情况能否安装设备?
0
举报
0
m7n3527e
未来城市
高级模式
B
Color
Smilies
发表回复
全部评论
1
kgzo16u
2013-8-9 22:28:44
1.疑问:体积这么大的设备,厂房设计时应该是有所考虑的,包括如何进入厂房并就位于楼上。后来增加的话,又如何就位?
2.是否可以不要设备支撑脚而平均的座在楼面上,则无需处理?
3.此设备运转有无振动必须弄清楚;
4.能否增加立柱使直接承于地面基础上?
5.必须原设计人现场了解此设备运行工艺要求及现场可行的方案再进行计算、设计。