扶梯跨抗震缝怎么办 

2013-08-09 22:27 发布

1941 4 0
现有一个设计项目,重庆的,建筑要求扶梯跨越抗震缝,大家遇到过这种情况么?


B Color Smilies

全部评论4

  • m7n3527e
    m7n3527e 2013-8-9 22:27:28
    修改方案,别无他法!
    抗震缝同样是伸缩缝,热胀冷缩的变形很容易计算清楚。而扶梯的连接均是预埋钢板加螺栓,几乎不允许有滑动,除非厂家为你专门定做滑动连接装置。
    在广东,看到过有设计把楼梯跨过伸缩缝的设计,结果只能是事故处理。


  • kul5vdt
    kul5vdt 2013-8-9 22:27:29
    在梯下设结构梁,梁端设滑动支座。可为。-------------------最好改建筑方案


  • zxmovhhn
    zxmovhhn 2013-8-9 22:27:30
    不知道,不是很清楚。www.lidohardware.com