框架柱与暗柱
2013-08-09 22:27
发布
结构设计
版权归 2u4p7dx 所有,禁止商业使用。
1828
1
0
抗震墙的暗柱和框架柱在钢筋构造上有什么区别?请赐教!
0
举报
0
2u4p7dx
未来城市
高级模式
B
Color
Smilies
发表回复
全部评论
1
inhnpr7h
2013-8-9 22:27:22
昨天有网友这样回答,高手说说看!
纵向配筋:框架柱分中、边、角、框支柱不同;只有最小直径限制;按抗震等级配筋率0.6~1.2.
抗震墙暗柱没有中、边...之分;直径规定12~16;按抗震等级配筋率0.05~0.10.
横向配筋:框架柱两个方向有;有加密区;配箍特征值λv因抗震等级、轴压比、箍筋型式而不同;
有肢距的限制;
抗震墙构造边缘暗柱只一个方向有;没有加密区;没有肢距限制;非底部加强部位无
箍筋只有拉钩;约束暗柱配箍特征值λv只分 抗震一级 9度、一级8度和二级 。
举报
2u4p7dx
未来城市
建筑微社区
快速回复
返回顶部
返回列表
