非框架梁上部通长筋(角筋)搭接长度为150mm?
2013-08-09 22:26
发布
结构设计
版权归 elor57s 所有,禁止商业使用。
1578
1
0
101第65页,非框架梁上部通长筋(角筋)搭接长度为150mm?
实际施工梁上有墙,施工企业按图集做法施工,建设、监理存在争议。但图集就是这样。感觉不能理解,请高手解释一下。
0
举报
0
elor57s
未来城市
高级模式
B
Color
Smilies
发表回复
全部评论
1
8zhycmq2
2013-8-9 22:26:03
非框架梁,如果不受扭矩或长短跨相邻,则梁顶面不必配置通长钢筋,跨中的架立钢筋与支座负筋的搭接长度按150;如存在扭矩(如弧形梁),则要按受拉钢筋的搭接长度进行搭接。