止水钢板穿暗柱,暗柱箍筋如何设置?
2013-08-09 22:25
发布
结构设计
版权归 inhnpr7h 所有,禁止商业使用。
2438
4
0
止水钢板宽400暗柱箍筋x@100,止水钢板宽度内暗柱的3道箍筋设置有困难。止水钢板宽度内暗柱的3道箍筋不设置对结构有没有影响?影响有多大?我们这里要求暗柱箍筋正常设置,在墙中把箍筋断开、止水钢板从箍筋断开处穿过再把断开的箍筋焊在止水钢板上,想问有没有这个必要。图集上也没有明示,是图集编制时未考虑还是没有必要设置箍筋?
0
举报
0
inhnpr7h
未来城市
高级模式
B
Color
Smilies
发表回复
全部评论
4
9n3q50jl
2013-8-9 22:25:49
这是一个存在的问题,少有人追究。现在时新都用膨胀橡胶止水带加砼企口。我遇到过的钢板300宽,当时是在300上下各放两个箍筋,箍筋间距25。就认为解决了。楼主钢板400,可能有三根箍筋碍事,能否用相似方法呢?暗柱箍筋是不经过计算配的,一时也说不出不可以的理由,监理硬认为不可的话,可以单制三对C形箍,C形两尖内折8d单面焊在钢板上。割断不好焊。看看高手们有否别法。
举报
vuog75b
2013-8-9 22:25:49
谢谢旁人老兄!等待高手的看法。
举报
penmgtin
2013-8-9 22:25:50
上面说的止水钢板是用在地下建筑的外墙水平施工缝处吧。
个人觉得橡胶止水带更适合用在变形缝处。
有时,止水钢板不仅是切断了暗柱的几根箍筋也有可能影将其响了与之垂直相交墙体的几根水平钢筋的锚固,止水钢板切断钢筋后,考究一点的作法还是应焊接起来,对受力及构造的影响降到最小。或者像旁人老师所说的有遇见的将受影响的暗柱箍筋做成C型焊接在钢板上