4层房结构求助 

2013-08-09 22:25 发布

2490 7 0
家里的房子,共四层,一层已经盖顶,柱子已定。条件有限,没有结构设计过,请的是凭经验做房子的师傅施工的。
不知道5米跨度的楼板(紫色部分)配筋怎样?
3、4层层高3米,天花板上有梁不大好,想去掉改到墙里面,压到两侧的圈梁上,这样圈梁配筋要求是不是高些?怎么配?
恳请各位专家能帮我出出主意,多谢!



B Color Smilies

全部评论7

  • eqdnl74
    eqdnl74 2013-8-9 22:25:43
    是砖混还是框架,不门不类的。楼梯好!多么宽敞、明亮啊!
    百把两百元/天的师傅就可以设计楼房,设计院人离喝粥不远了啊......


  • 710vo0qz
    710vo0qz 2013-8-9 22:25:43
    5米的板跨很大,可以做成160mm板厚,三级钢10@150双层双向配筋


  • 7sg6lee
    7sg6lee 2013-8-9 22:25:44
    我觉得这个设计还是可以的,只要把中间的柱布置在卧室旁边就可以了


  • jt1whzvc
    jt1whzvc 2013-8-9 22:25:44
    房子是只有4层,砖混结构的,水库工程移民安置房。指挥部 分房到户时只提供建筑设计扩初方案,没给我们提供施工图纸,也没条件做结构,而且象这种安置房多是自建的。


  • 6s8qpfx
    6s8qpfx 2013-8-9 22:25:44
    你们地区抗震几度设防?构造柱应设在墙大角处和纵、横墙相交处!层层设圈梁,圈梁设板底标高,应封闭(你图上那不叫圈梁)。大厅板跨大,照右图修改方案5000×7200,二楼板厚200都保证不了挠度和裂缝!必须加梁和扶壁柱使板改为5000×3300和5000×3900。楼板全部120厚同圈梁一起现浇。


  • qi1hzo1
    qi1hzo1 2013-8-9 22:25:45
    柱子:规范要求的最小尺寸是300,不过你的房子远离市区没有公共安全的问题没人来干涉,小那么几十毫米也没什么问题。
    你应该重视地基与基础和板太宽大的问题,一栋房子地基与基础出了问题就难于补救。板,厚度不够,双层钢筋再多钢筋也解决不了挠度和裂缝问题,极度影响你使用,每天起床看见第一件事是顶棚下挠开裂心里烦不烦!没有安全感!那个裂缝补了又补永远都补不好!这不是危言耸听。建议按我前面说的地方加梁。


  • hxu3dqb6
    hxu3dqb6 2013-8-9 22:25:45
    5x7.2米的板还行吧,15年前我就做过,10年前还做过8X8米的板,没事,控制一下挠度就可以。



快速回复 返回顶部 返回列表