关于基础砼强度的最低要求 

2013-08-09 22:25 发布

2014 2 0
勘察规范、桩基技术规程等,与地基基础规范中一些不一致的地方都应以地基与基础设计规范GB50007-2002为准,而地基与基础设计规范、桩基技术规程中,对基础砼强度的最低要求为C20,这与砼结构规范50010-2002的C25规定不一致,应以哪为准,为什么?


B Color Smilies

全部评论2

  • jt1whzvc
    jt1whzvc 2013-8-9 22:25:19
    我想应该执行砼规范,毕竟基础的配筋计算和构造要遵循砼规范。基础规范中砼标号的确是要求不低于C20,实际设计中可能C20都不经常用了吧(非结构构件可能还有有在用C20),如今推广使用高强钢筋,砼标号也相应提高了,如扩展基础或条形基础的砼标号低于上部结构强度的,除了一般的计算外还要验算局压。再说整个社会都不差钱了,也就不那么斤斤计较了。


  • 1itg6qq
    1itg6qq 2013-8-9 22:25:20
    当然,现实争这个已没多少经济上的意义了。不过我看到指导审图细则关于这事的解说:地基与基础规范是偏重基础和地基的承载能力,而砼结构规范是偏重砼的耐久性...所以应以砼结构规范为准。这种说法轻飘飘的掩饰同时期规范没统一的失职责任,有损国家规范的威严!应该承认是缺陷并在恰当地方予以更正,或者,地基规范上应说砼最低等级见砼规范。同理,在砼规范里11章砼结构构件抗震设计里不应该出现与抗规有不一致的条文,叫我们无奈。就是长年累月从事审查专门指责别人的都少有人能把所有规范滚瓜烂熟!



快速回复 返回顶部 返回列表