一个关于保护层的问题 

2013-08-09 22:25 发布

在做的一个项目,居住楼,剪力墙结构。前几天跟质监站的同志讨论一个问题,他认为剪力墙的保护层应该算水平向的钢筋,而我个人认为应该算竖向受力钢筋,因为虽然剪力墙是受水平力控制,但是在实际使用过程中,竖向荷载还是通过剪力墙传递。我们这里不抗震设防,这个项目也是纯剪力墙结构。


B Color Smilies

全部评论13

  • fyzn61dr
    fyzn61dr 2013-8-9 22:25:10
    残月哥,个人认为这个保护层应该和剪力墙中钢筋的作用相联系,正常情况除开“人防墙”“外挡土墙”外。上部的剪力墙水平筋在竖向筋外侧,不仅起固定骨架作用和防止开裂。还起抵抗地震水平力作用,所以小弟认为保护层应该从水平筋算起。


  • inhnpr7h
    inhnpr7h 2013-8-9 22:25:10
    又是一本新规范,是(50010-2010)吗?
    能发本电子版给我么?还真没看过.那不是101系列的图集也得跟着修订咯
    wywh.lsj@qq.com


  • yotxp342
    yotxp342 2013-8-9 22:25:11
    只是网上看到的征求意见稿,发过去了


  • gdipooy
    gdipooy 2013-8-9 22:25:11
    百度文库里
    《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 2010-11-07
    还有03材料的力学性能(包括钢筋新品种)


  • kuuklqpr
    kuuklqpr 2013-8-9 22:25:12
    旁人老师能帮忙发一下吗?我的积分不够,下不了。
    1099230206@qq.com


  • n2x71g69
    n2x71g69 2013-8-9 22:25:13

    一钩残月天如水 wrote:
    感谢各位的回复,事后我想了想,应该是水平筋。其实就是谁是主筋的问题,不过是我这边不抗震,自己有点想当然了。由于本人不是从事设计工作,所以新规范的事不清楚,改天得去找来看看。


    不能说不抗震设防的剪力墙就不承受水平力。确切说砼挡土墙的纵向筋才是主要受力筋。个人从来就认为凡是放在砼构件里的钢筋都是“受力”筋,(否则放在砼里干啥,白费吗?)受力筋和构件边缘的最近距离叫保护层。


  • 16ivkms
    16ivkms 2013-8-9 22:25:14
    同意旁人老师的看法,02版混凝土规范关于混凝土保护层条文9.2.1“纵向受力”的普通钢筋。。。。,是从箍筋内表面(纵筋外表面)算起,箍筋是在保护层内的,实际上耐久性没把箍筋考虑在内的,而所看到的征求意见稿的10版混凝土规范8.2.1条是“结构中最外层钢筋”的混凝土保护层,这与旁人老师的观点一致(所有钢筋均为受力筋)。个人认为新规范关于保护层概念的修改非常好。


  • 8zhycmq2
    8zhycmq2 2013-8-9 22:25:14
    我的意思不是非抗震的剪力墙就不受水平力,而是我当时把问题弄成了抗不抗震去了。


  • qi1hzo1
    qi1hzo1 2013-8-9 22:25:14

    lishuxia2005 wrote:
    2010版的混凝土结构设计规范对钢筋的保护层厚度不是算到主筋外边缘了,而是从最外层钢筋(包括箍筋、分布筋和构造筋等)外边了。



    不包括构造网片


12下一页