关于大体积及超大跨度梁施工请教 

2013-08-09 22:24 发布

2391 7 0
跨度20米,下排钢筋为30根28的三级钢6/6/6/6/6 截面400*2200 共两支,两支为连梁搁置在框架梁上框架梁截面尺寸为400*2200. 梁在四层楼上,离地面20.05米。2200的连梁下面为现浇面。这个模板支撑系统该怎么架设。砼该怎么浇筑?谢谢各位谈谈想法。


B Color Smilies

全部评论7

  • 9n3q50jl
    9n3q50jl 2013-8-9 22:24:32

    masterhsh wrote:
    这么大的梁,才400宽,超级晕死咯


    恩呀,不晓得设计的人怎么想的。晕死了 现在要专家来论证了。


  • urdd2l3
    urdd2l3 2013-8-9 22:24:32

    masterhsh wrote:
    这么大的梁,才400宽,超级晕死咯


    恩呀,不晓得设计的人怎么想的。晕死了 现在要专家来论证了。


  • grdj3k8
    grdj3k8 2013-8-9 22:24:32
    跟临空墙差不多


  • 33v21z9s
    33v21z9s 2013-8-9 22:24:33

    旁人GXX wrote:
    这个问题该上建筑施工与监理版。这是高架支模,你要编制个施工方案请专家审批。先看看有关安全的规定比如JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范等。计算里要做模板、木方的挠度验算、立杆的强度验算、杆脚地基的承载能力计算,(砼的容重按25KN/M3,当成流体,侧模上的线荷载为三角形,最大值为梁高乘砼的容重),扣件对立杆的摩擦力等;构造上,模板支撑的稳定全靠两个方向的剪刀撑,横杆步距不要大于1200,立杆间距也不要大于1200,整个支撑体系最好不和外墙脚手架相连。另外,砼浇筑顺序要写进去,最好两套对称同时浇筑。至于大梁还算不上大体积水化热的问题,毕竟薄(才400)况且空气温度已不是冬天了。说说设计,还不算是深梁哈,按梁的一般规定截面高不宜超过宽的4倍哈,这就是一条薄腹屋面大梁,薄腹屋面大梁15、12、9M,没见过20M跨的。五层Φ28的纵筋,到了支座里密密麻麻真壮观!还有层层的抗扭筋也要按抗震锚固,在加梁上面的负筋...这个柱顶钢筋占了一半体积!为什么不能搞宽点?


    谢谢。这个问题真的好复杂。


  • bhrkfdp7
    bhrkfdp7 2013-8-9 22:24:33
    这个设计估计规范都没读透,规范允许做400*2200的吗?


  • 8zhycmq2
    8zhycmq2 2013-8-9 22:24:34
    年前本人参加过与题很相似的高架支模施工方案的审查,不同处是梁宽是900、等截面梁随屋面坡度转折。我们专家组只管施工方案的事,没有职责评论设计。对于八字梁产生水平推力对柱顶的影响,我们也只讨论流动的砼拌和物自重的作用。与本题一样,我们各自心里都有个没说出来的问号:为什么一定要用这种现浇砼的庞然大物来构成,难道我们就只有这点本事?


  • kgzo16u
    kgzo16u 2013-8-9 22:24:35

    谢谢你的答案,现在关于这个问题,又有新进展了,有高工专家来提出用预应力梁来处理这事情了。可是我不怎么看的懂唉,而且也不知道这个施工程序。有个CAD文档,可是传不上去。要不可以给你看看呢。