本人室内,跪求大面积隔层做法考究!!
2013-08-09 22:24
发布
结构设计
版权归 7qwggd1 所有,禁止商业使用。
2299
3
0
办公室装修,16层挑高5米,开间轴距8米*8米,中间做钢结构隔层上面6CM混凝土,我让当地设计院给设计好图纸了,但是他们不是很认真,图纸上大概做法是这样的:
1、用个强化螺栓在柱子和剪墙上作支撑,400*400H型钢和350*350H型钢,我认为太大求证?
2、H型钢梁,间距为3.5米左右,再用槽钢做小梁,间距为0.75米 上面弧焊2毫米钢板,再灌混凝土,用钢筋网片,
本人想求证是否可以将H型钢400*400的换成小点的工字钢 求多大的可以?
如有老师帮忙,小弟将不胜感激!
0
举报
0
7qwggd1
未来城市
高级模式
B
Color
Smilies
发表回复
全部评论
3
kuuklqpr
2013-8-9 22:24:08
主、次梁选型:建议用HW400×300×10×12及HW350×250×10×12.因柱网较大,梁的
高度不可减小;(以上型号仍是宽型)
关于工字钢: 大型号的工字钢较贵,且货源稀缺,况且宽度较小,即使你们邯钢有也贵;
主、次梁支座:原设计柱、墙上留有预埋则无问题,若无预埋,靠植入化学螺栓则应慎重;
关于板: 2.0MM钢板只起到砼模板的作用,如没有措施的话,它不可能与砼联合工作。
谨此建议只供参考!
举报
elor57s
2013-8-9 22:24:08
谢谢!我们这里H型钢材 全部都是12米长的规格 我需要9米规格的 要不损耗太大了!工字钢好像有9米 这样虽然贵但是损耗小!请继续给谈谈工字钢的使用和大小型号好吗!!!多谢了
举报
yotxp342
2013-8-9 22:24:08
你是整栋大楼的改造,H型钢数量不少,可以在钢结构加工厂定制,具有资质的安装队伍都有自己的钢结构加工厂。一般都是他根据你给他的图纸再细化成钢结构制、安图,包加工和安装。假如你数量很少,买12M的,短头子可以拼接后用于边梁。
举报
7qwggd1
未来城市
建筑微社区
快速回复
返回顶部
返回列表
高度不可减小;(以上型号仍是宽型)
关于工字钢: 大型号的工字钢较贵,且货源稀缺,况且宽度较小,即使你们邯钢有也贵;
主、次梁支座:原设计柱、墙上留有预埋则无问题,若无预埋,靠植入化学螺栓则应慎重;
关于板: 2.0MM钢板只起到砼模板的作用,如没有措施的话,它不可能与砼联合工作。
谨此建议只供参考!