急..........钢筋的锚固问题
2013-08-09 22:24
发布
结构设计
版权归 5xw5tq6n 所有,禁止商业使用。
2310
1
0
我看了03G101 图集,我想找受压钢筋的锚固长度。可在03G101上面只看到了受拉钢筋的锚固长度!那受压的没看见! 梁的(下部)端部是受压的吧,那锚固是多少?
0
举报
0
5xw5tq6n
未来城市
高级模式
B
Color
Smilies
发表回复
全部评论
1
zjuzs4j
2013-8-9 22:24:01
没有“受压钢筋”这个说法。只有钢筋锚固在砼受压区或受拉区的问题。梁的下部是受拉钢筋锚入支座的规定长度 框架梁、次梁,抗震的、非抗震的不尽相同。你仔细阅读03G101 图集,再看看本论坛上“精华”帖中有陈青来教授的有关解答。