短梁算不过如何解决
2013-08-09 22:23
发布
结构设计
版权归 lj1vpumq 所有,禁止商业使用。
2813
2
0
本人建了一个模型,底框结构由于建筑要求在靠近主梁支座很近的位置(500mm)设了一片240的砌体墙,于是我加了一道次梁,可是导致主梁截面加到了400*1100还是算不过,我手算了一下,主梁是弯剪扭受力截面剪扭算不过,也就是截面尺寸不满足,同事让梁端铰接处理,是可以算过,可是施工还是现浇固结啊,这么处理可以吗?这样的话,实际情况与模型不符了,期待高手来指点一下~~
0
举报
0
lj1vpumq
未来城市
高级模式
B
Color
Smilies
发表回复
全部评论
2
5xw5tq6n
2013-8-9 22:23:23
把次梁的梁端释放了,就可以的
或者,按次梁设计
举报
u7pq9j7
2013-8-9 22:23:23
这根次梁实砌240,应该按简支墙梁算。此梁端负弯矩可视为零,因为主梁截面稍许扭转有角变位,此梁端负弯矩就被释放。
举报
lj1vpumq
未来城市
建筑微社区
快速回复
返回顶部
返回列表
或者,按次梁设计