学习《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002
2013-08-09 22:23
发布
结构设计
版权归 hxu3dqb6 所有,禁止商业使用。
5293
5
0
学习《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002修订动态暂有两个问题不明白: ①, 表4.2.3-1普通钢筋强度标准值 里有个"极限应变10%及7.5%",这个极限应变和延伸率δ10(5)有什么关系?判定合格否如何操作? ②,纵向钢筋的延性要求(22)最后一句"钢筋最大拉力下的总伸长率不应小于0.90%" 这怎样控制和操作? 请朋友指教,先谢过啦!
0
举报
0
hxu3dqb6
未来城市
高级模式
B
Color
Smilies
发表回复
全部评论
5
8zhycmq2
2013-8-9 22:23:14
10版混凝土规范送审稿中相关部分的条文说明4.2.2“本次修订参考国际标准列入了对钢筋拉断前极限应变的要求,其即为钢筋标准中的钢筋在最大力下的总伸长率(均匀伸长率),本规范要求与现行国家标准《钢筋混凝土用钢》GB1499相同。”查阅GB1499中伸长率测定方法中要求试样夹具之间最小自由长度为350,而δ10(5)是要求试件的长径比为10或5。
钢筋最大拉力下的总伸长率不应小于0.9%中0.9%应为9%,系笔误吧。
举报
eqdnl74
2013-8-9 22:23:15
明白的一点是 现在的规范叫法是“钢筋在最大力下的总伸长率”而不叫“延伸率”。
不明白的是 表4.2.3-1普通钢筋强度标准值里的10%、7.5%极限应变与最后一句"钢筋最大拉力下的总伸长率不应小于0.90%"是什么意思?(就算笔误应为9%)
举报
fyzn61dr
2013-8-9 22:23:15
是啊,同样的指标不同的规范叫法不同,但可以肯定的是钢筋总伸长率与极限应变是一个概念。
10版混凝土规范中钢筋标准值的表中规定了钢筋的极限应变的最小值(10%和7.5%),10版抗震规范对抗震等级为1、2、3级的框架和斜撑的纵筋总伸长率实测值要求不小于9%,大于混凝土规范中的7.5%也可以理解。
举报
jkqj01wr
2013-8-9 22:23:15
最后一句"钢筋最大拉力下的总伸长率不应小于0.90%" 这句话用词误导了我,“钢筋最大拉力下”我就认为说的是设计工作状态下,所以我说没法操作。为什么不写“极限拉力下”呢?
书侠的理解能力老朽望尘莫及啊!
举报
7sg6lee
2013-8-9 22:23:16
怪只怪中文太深奥,有的规范条文本身表达不清,条文说明也让人费解(有的是借鉴外国规范),实在不明白只能由砖家说了算。