请教关于塑性铰
2013-08-09 22:23
发布
结构设计
版权归 xzbdz63 所有,禁止商业使用。
3623
3
0
大家都知道框架梁在竖向荷载作用下会产生两个反弯点,而框架在地震水平冲击波作用下,框架梁产生一个反弯点,此时如果梁的抗弯刚度相当小到一定时,梁与柱就会产生角变位,就是说塑性铰产生了,这个铰位于梁端。我想请教的是这个铰可不可能产生在梁的其它位置?请高手不吝赐教。
0
举报
0
xzbdz63
未来城市
高级模式
B
Color
Smilies
发表回复
全部评论
3
jwjntkg
2013-8-9 22:23:07
个人拙见:塑性铰的出现是弯矩大到一定程度超过了其承载力,出现裂缝进而发生转动后而产生的吧。一榀框架在竖向荷载和地震效应作用下的弯矩进行叠加,梁端弯矩最大,设计时通过弯矩调幅让用于配筋的弯矩小于理论计算弯矩,目的是为了让梁端出现塑性铰吧。反弯点处是弯矩为零处,与塑性铰出项的位置好像没什么关系。不知对否,欢迎大家指正。
举报
o1gqo38
2013-8-9 22:23:07
小弟借大哥的帖子请教下:要是梁端的钢筋配多了,那个铰有可能向跨中移动么?或者是出现在柱子上?
举报
kgzo16u
2013-8-9 22:23:08
是啊,框架结构要求∑Mc=ηc*∑Mb目的就是保证塑性铰出现在梁端。