热搜
活动
交友
discuz
建筑业界
首页
Portal
建筑人物
社区
BBS
建筑作品
社群
Group
建筑活动
会员日志
Blog
建筑培训
会员相册
Album
设为首页
收藏本站
建筑论坛
建筑圈子
QQ登陆
立即注册
登录
门式轻钢厂房与砖墙外维护如何连接
2013-08-09 22:23
发布
结构设计
版权归 tckejp1 所有,禁止商业使用。
5356
7
0
砖墙不是内嵌在钢柱之间的,而是外包在刚架外边缘的,之前没做过这种围护,请教一下砖墙是否与刚架要连接呢?如何连接呢?
另外我在论坛上看到过类似的这种围护方式,好像是和刚架脱开的,这样的话是不是砖墙得自设构造柱和圈梁呢?这样的话基础如何做,刚架是独立基础,那砖墙下面是不是也要设基础?
0
举报
0
tckejp1
未来城市
高级模式
B
Color
Smilies
发表回复
全部评论
7
n52y0u8
2013-8-9 22:23:04
如果围护墙为砌体,它是自成体系的,当然也有墙的基础.不与钢架锚拉。时新的只做矮墙或导墙,上面都用钢檩龙骨挂保温彩色压型钢板。钢架独立基础可和墙下条基一起浇注。
举报
grdj3k8
2013-8-9 22:23:04
我施工的类似结构 与旁人大哥叙述得一样
举报
mkokb75n
2013-8-9 22:23:05
谢谢旁人GXX 兄的热心解答。
是否可以在刚架柱独立基础间设一道拉梁来做砖墙基础呢?假如这样可以的话,拉梁如何计算比较好,就是普通的砼梁可以么?
旁人GXX wrote:
如果围护墙为砌体,它是自成体系的,当然也有墙的基础.不与钢架锚拉。时新的只做矮墙或导墙,上面都用钢檩龙骨挂保温彩色压型钢板。钢架独立基础可和墙下条基一起浇注。
举报
l6le860h
2013-8-9 22:23:05
这不关拉梁的事,凡梁就与跨度大小相关。墙的荷载直接传基础不好吗?
举报
9n3q50jl
2013-8-9 22:23:05
外砌墙与钢架的钢柱是有钢筋拉结的,这个和钢框架外砌墙的做法基本一样,墙体做独立的构造柱和圈梁,至于基础,可以采用单独的墙基础,也可以采用拉梁担墙,这种情况下算钢柱的独立基础时须考虑墙体传来的荷载,主要为轴力和对独立基础偏心产生的弯矩
举报
7xyh2t8
2013-8-9 22:23:06
有件事提醒你,其实lishuxia2005 帖子已提过,你可能没注意到。不知道你那个地区抗震设防几度、你的工程抗震设防类别,你可看看“门式刚架轻钢结构技术规程”CECS102:98 。按照里面的规定,看你的工程可不可以砌砖围护墙。
举报
urdd2l3
2013-8-9 22:23:06
《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》已有新版本,CECS102:2002。
举报
tckejp1
未来城市
建筑微社区
快速回复
返回顶部
返回列表
全部评论7
是否可以在刚架柱独立基础间设一道拉梁来做砖墙基础呢?假如这样可以的话,拉梁如何计算比较好,就是普通的砼梁可以么?
旁人GXX wrote:
如果围护墙为砌体,它是自成体系的,当然也有墙的基础.不与钢架锚拉。时新的只做矮墙或导墙,上面都用钢檩龙骨挂保温彩色压型钢板。钢架独立基础可和墙下条基一起浇注。