一个一层钢筋砼框架泵房项目,地面为结构地面,地面上有个地沟,两边往沟找坡,坡度1%,我想用结构找坡,如下图,沟边为室内+-0.000标高,两边框架地梁顶标高按坡度找标高,地坪底面做平。这样可行否?
我同事说可以表面用细石砼配点防裂钢筋找坡,但考虑到泵房地面有叉车通行,我是按有叉车通行设计地坪的,假如用细石砼找坡会不会开裂。另外按我这样施工方便不?
0
举报
0
yucn3tni
未来城市
高级模式
B
Color
Smilies
发表回复
全部评论
2
70rvn3s
2013-8-9 22:23:01
泵房里会有几吨的叉车啊?回填材料和回填质量控制好,按地坪做不可以吗?
举报
zsrck88
2013-8-9 22:23:02
不是我喜欢,呵呵,公司要求就是这样的,为防渗,上有重载叉车通行,故为之~~