新建车库与原车库连接口防水问题
2013-08-09 22:22
发布
结构设计
版权归 m135dv7 所有,禁止商业使用。
3221
1
0
新建的车库已经完工,与原车库的连通口一直渗水,施工单位堵了一个星期,堵不上,今天过来一个总工,说两栋结构沉降不一样,这个问题会一直存在,堵是堵不住的,只有在连通口做通长的做排水沟,将渗水就近引入集水井。
我想请问这样算解决问题吗?能不能有别的方法?
0
举报
0
m135dv7
未来城市
高级模式
B
Color
Smilies
发表回复
全部评论
1
yucn3tni
2013-8-9 22:22:39
沉降不一致是个可能的原因,但刚建好(沉降还不大或本身就需要抗浮措施的没有沉降)就漏水,可能原本连接新老建筑的止水带就没有做好。
个人认为总工提的方案可以算是一个解决方法。
举报
m135dv7
未来城市
建筑微社区
快速回复
返回顶部
返回列表
个人认为总工提的方案可以算是一个解决方法。