三级框架二级构造,钢筋强度是否有要求 

2013-08-09 22:22 发布

4125 4 0
三类场地,7度0.15g,抗震等级三级的框架,按二级采取抗震构造措施,纵向受力钢筋是否应遵循抗震规范3.9.2.2.2)要求?
虽然知道按二级框架的要求去做,不会错,但对这个问题想知道大家的高见。


B Color Smilies

全部评论4

  • 3fd3f3bq
    3fd3f3bq 2013-8-9 22:22:36
    抗震规范GB50011-2001里6.3及6.4节框架、剪力墙的抗震构造措施里并无对钢筋强度(关于1.25和1.3的)的要求。3.9.2.2.2限制的目的是在地震力作用下受力钢筋必须具备一定延性。既然没有明文规定就要根据道理判定。我认为“三级框架二级构造”的图纸说明其二级抗震构造钢筋可免受强度(关于1.25和1.3的)的限制。


  • wi0cnoph
    wi0cnoph 2013-8-9 22:22:37
    三级抗震,7度设防,怎么有二级构造啊,三级构造即可满足规范要求啊


  • 6zbj6s2f
    6zbj6s2f 2013-8-9 22:22:37
    是三类场地。

    新的抗震规范3.9.2,三级框架对纵筋材料也有要求了。


  • u7pq9j7
    u7pq9j7 2013-8-9 22:22:37
    啊 今天下载到了GB50011-2010新规范了。确实三级框架的受力钢筋材质也纳入强屈比限制强条。但是构造钢筋似乎还是不大清楚哈。争论归争论,实战归实战。施工中不可能也没必要分开配。我认为随着人们更高要求生活质量的现实,5.12教训后。设防更严些是有必要的。