我该怎么办呢? 

2013-08-09 22:21 发布

新房装修时,考虑到阳台安装燃气热水器,在阳台一侧悬挑梁(200*400)离根部650左右的位置中部打了个7CM左右的孔,打断了内外侧各1根8MM箍筋。后在网上看到梁上不能打孔, 请大家帮帮我算算看,阳台挑出1.5米,宽度3.3米。后在***网上发帖,采纳网友建议,用灌浆料将孔封堵,现在我的梁安全吗?承载力能降低多少?拜托各位了。后续应该注意哪些问题。
如果我现在的阳台做破坏试验,断层会出在根部,还是孔的位置。不要嫌我啰嗦,快崩溃了。


B Color Smilies

全部评论14

  • yucn3tni
    yucn3tni 2013-8-9 22:21:44
    1. 阳台挑梁距根部1.5倍梁高处不是剪力最大的地方;2. 挑梁受力钢筋没有8MM这么细的;3. 挑梁受力钢筋在上面不在中部;4. 70MM的孔(孔宽度小于梁截面宽一半)不算什么大问题。结论:如果原设计、施工正常的话,没有问题!


  • 12ouiuqg
    12ouiuqg 2013-8-9 22:21:44
    对于梁上打洞来说~并不是就不允许的~只要在未浇筑前附加加强钢筋就可以了~不过空洞不易过大~向旁人大哥说的那样~所以楼主也不必太过担心~免得睡觉都不安稳~


  • gdipooy
    gdipooy 2013-8-9 22:21:45
    挑梁受弯、受剪,抗剪全靠砼和箍筋,谁说箍筋不受力?只不过你钻短了两肢,影响不太大而已。可以放心睡觉。


  • kul5vdt
    kul5vdt 2013-8-9 22:21:46

    chaoyang0421 wrote:
    箍筋不受力的,只起固定受力钢筋的作用
    如果可能的话,浇注好后把箍筋全部取出都没问题


    读书的时候就知道箍筋和砼承受剪力。连简支梁的Las,都和它有关呢


  • crl7zzw
    crl7zzw 2013-8-9 22:21:46
    请设计大师及结构工程师发表高见


  • b9l46uu
    b9l46uu 2013-8-9 22:21:47

    chaoyang0421 wrote:
    箍筋不受力的,只起固定受力钢筋的作用
    如果可能的话,浇注好后把箍筋全部取出都没问题



    箍筋怎么不受力了?

    加密区的规定是瞎说的?

    太不负责任了!!!


  • nux6x28
    nux6x28 2013-8-9 22:21:47
    悬挑梁是梁面筋受拉,梁底面筋是受压,你在梁底以上三分之一处开洞只要不是太大,是可以的,本身梁自己就有个安全储备,只是你降低了梁的受力情况,所以你在阳台上要少放点东西,减轻荷载,不要封闭阳台。


  • yotxp342
    yotxp342 2013-8-9 22:21:48
    这里是结构工程师论坛,还是业余爱好者论坛涅?


  • rrys9gvd
    rrys9gvd 2013-8-9 22:21:49
    这里是结构工程师论坛,业余爱好者一样欢迎进论坛来参加关于该题目的讨论!大家说是吗?


12下一页
快速回复 返回顶部 返回列表